随着新版gsp工作的不断深入,相关部门对企业的冷链运输过程中的温度数据管理越来越严格,金湖博锐仪表有限公司的BR-GSP-W11型保温箱温度记录仪只需配合移动手机卡,配置固定IP地址,可以将记录的温度记录仪中的温度数据实时上传至管理电脑。具体安装调试方法如下:
1.用专用数据线将记录仪和电脑连接,232端口;
2.打开配置工具,读取记录仪相关参数,在配置基本参数中的上传方式时注意选择gprs,并且选择“按分”,下面填写的数值和左侧记录间隔的数字最好保持一致;
3.配置端口号时注意避免使用8880、6666、5858、等类似的极端号码,容易与其他设备端口冲突;
4.如果同时使用其他gprs型记录仪,注意端口号要一致;但2个设备的编号不能重复;
5.最好使用固定IP地址,如只有动态IP,则每次开机要重新填写新IP地址;
6.如配置后无法上传数据请检查手机卡是否有效,是否能正常拨通,是否2~3秒闪烁一次,如一直处于常亮状态则需要拔出手机卡重新插入卡槽;并检查记录仪是否有电,如电源不足,液晶屏无法正常显示,则需要先连接充电器充电。
如果您安装调试时遇到困难请及时联系本公司,我们将及时为您提供技术支持和直接帮助,直到您调试成功为止。
想要了解保温箱温度记录仪产品详细参数及性能请看